Заказать ремонт

Качество строительных работ

  • 217 Ответов
  • 74845 Просмотров

mike_crower

  • Пользователь
  • **
  • 10
    • Михаил
  • Корпус: 12
  • Секция: 1
Качество строительных работ
« Ответ #210: 06 Июль 2018, 22:11:29 »
Сегодня были неприятно удивлены полным отсуствием клея/раствора между газобетонными блоками в наружной стене между комнатой и лоджией, при вскрытии шва образовалась зияющая дыра через которую прекрасно виднелся внутренняя часть облицовочного кирпича. Заметить данный брак при приёмке квартиры в летний период невозможно, даже с помощью тепловизора. При проверке всех наружных стен со стороны квартиры были выявлены такие же пробелмы. Решили лечить путём сверления отверствий в вертикальных швах газобетонной кладки, с последующим удалением пыли предварительным смачиванием из пульверизатора и последующего запенивания. При запенивании, оная выходит со всех отвертвий  :D
Особое внимание стоит обратить на вертикальные швы прилегающие к монолитной стене.

MeGapolis.©

  • Ветеран
  • *****
  • 664
  • Корпус: 15
Качество строительных работ
« Ответ #211: 08 Июль 2018, 01:50:36 »
Это какой корпус и какой этаж?

Почему спрашиваю про этаж, мне интересно, такое допустили в начале
строительства, или уже в конце
Накрылся хостинг photosp.ru, по этой причине
пропали все мои снимки, кроме тех, которые загружал
через Яндекс-фото, так что многие мои посты теперь
с текстом-описанием и пустым полем под ним...

Mikhail_T

  • Пользователь
  • **
  • 13
    • Михаил
  • Корпус: 12
  • Секция: 3
Качество строительных работ
« Ответ #212: 08 Июль 2018, 16:32:00 »
Добрый день! Скиньте пожалуйста в личку контакты специалиста по приемке квартиры!

RedDevil

  • Пользователь
  • **
  • 75
Качество строительных работ
« Ответ #213: 09 Июль 2018, 10:14:30 »
Это какой корпус и какой этаж?

Почему спрашиваю про этаж, мне интересно, такое допустили в начале
строительства, или уже в конце

В 16 корпусе у меня была такая же фигня. В комнате была щель даже больше, чем в кухне.

РоМашка

  • Новичок
  • *
  • 1
    • Мария
  • Корпус: 15
  • Секция: 1
Качество строительных работ
« Ответ #214: 10 Июль 2018, 20:15:19 »
Сегодня были неприятно удивлены полным отсуствием клея/раствора между газобетонными блоками в наружной стене...
На такую же проблему нам указал специалист по приемке. И решение точно такое же дал. Тоже будем расшивать и пенить. Так что это, скорее всего, общая беда.

mike_crower

  • Пользователь
  • **
  • 10
    • Михаил
  • Корпус: 12
  • Секция: 1
Качество строительных работ
« Ответ #215: 12 Июль 2018, 11:02:42 »
Цитировать
Это какой корпус и какой этаж?

Почему спрашиваю про этаж, мне интересно, такое допустили в начале
строительства, или уже в конце

Это 12 корпус, он же Германа Титова 1, 16 этаж, кв 62

mike_crower

  • Пользователь
  • **
  • 10
    • Михаил
  • Корпус: 12
  • Секция: 1
Качество строительных работ
« Ответ #216: 12 Июль 2018, 11:05:30 »
Цитировать
На такую же проблему нам указал специалист по приемке. И решение точно такое же дал. Тоже будем расшивать и пенить. Так что это, скорее всего, общая беда

Если будете высверливать отверстия, то также не забудьте про подоконник и кладку которая будет под панелями(доборами) окон. )

mike_crower

  • Пользователь
  • **
  • 10
    • Михаил
  • Корпус: 12
  • Секция: 1
Качество строительных работ
« Ответ #217: 12 Июль 2018, 11:07:03 »
Цитировать
Добрый день! Скиньте пожалуйста в личку контакты специалиста по приемке квартиры!

Обращайтесь в личку )